  我的煤炭网【】整理发布:
  义煤集团伊川县涵利昌煤业副斜井工字钢棚整修安全技术措施的相关具体内容如下:副斜井工字钢棚整修安全措施
  因副斜井88.5米处以下13棚倒塌,504米处冒顶15棚,451.5米处冒顶3棚,进行扩修,为确保维修施工质量和安全,特编制以下安全技术措施:
  一、维修标准
  1.棚距:中---中400mm,棚腿、棚梁前后趁平趁直,不准出现明、暗现象,不能出现流水棚。
  2.迎山角:2.8°—3.8°,不准出现前倾、后仰现象,梁腿结合要紧密不准出现错口、离口、推磨等现象。
  3.巷帮用荆耙、塑料网背设严实,并用双串杆由上至下背设在塑料网与棚腿之间,间距300mm;巷顶铺设平焊网,平焊网搭接200mm,肩窝处背设严密且塑料网与平焊网用塑料网绳穿接牢固。
  4.棚腿钻入实底不能小于300mm。
  5.棚间撑杆每棚六根,梁端头内侧200mm处各一根、梁口下方200mm处、1000mm处个打设一根,串杆背设、撑木打设牢固且与巷道腰线起伏一致。
  6.修棚结束后,修棚地点前后浮煤、余料清理干净,做到工完料净场地清。
  二、安全技术措施
  必须对所有施工人员贯彻学习本安全技术措施并签字,所有入井人员必须熟悉矿井基本情况、入井须知、避灾线。
  (一)通风管理
  1.风机工必须经专业培训持证上岗。实行24小时值班制度,值班期间不准脱岗、离岗、睡岗。
  2.风机实行双风机双电源。
  3.当运行风机发生故障停风时,在一分钟内必须启用另一台备用风机。
  4.当矿井发生停电停风时,在一分钟内必须通知井下施工负责人集合所有作业人员撤出井筒并汇报调度室及区队值班室。
  5.修棚地点风筒影响施工,风筒必须落地时,前后风筒必须平缓落地,不能使风筒严重弯曲,造成通风阻力增加,风量减小;施工地点修棚结束后,必须把风筒恢复原位,吊挂牢固。
  (二)斜坡运输安全措施
  1.副斜井井筒“一坡三挡”设施齐全、完好、有效;工作地点上部5米、15米处必须各打设一根戗柱、施工地点前方5米处需打护身壁一道,护身壁两帮到边,以防止施工地点上方意外落石,施工地点下方5米处打一道篦子网,防止滚石砸坏电缆等设备,施工人员及设备的安全。
  2.严格执行“行车不行人,行人不行车”制度。如需过人或车辆时,必须停止作业,在确保安全的前提下方可通过。
  3.副斜井井口至工作地点每隔50米必须设置一盏红灯,井口与工作地点必须各设置一组声光信号装置,声光信号装置必须完好可靠。
  4.声光信号分别为“一停、二上、三下、四慢上、五慢下”,信号必须执行二级传
  首页上一页123下一页尾页转到
  【网站声明】
  1.本网所发布的内容信息部分来源于网络,并不意味着赞同其观点或其内容的真实性。
  3.如果对本网站的信息内容有相关争议,请来信或来电告之,本网站将在24小时内给予答复。
  客服热线::邮箱:
  煤焦群:63564297物资群:93967852物流群:100784715煤炭群:341104631
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|真人娱乐娱乐平台  

GMT+8, 2018-12-17 21:54 , Processed in 0.385836 second(s), 24 queries .

Discuz! X3.2 Theme from Sani

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表